消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

能在其他楼层增加消火栓环网吗?

原建筑在地下室和顶层有消火栓环网。项目改造,改造楼层区域仅有3根消火栓立管,原设置有3个消火栓,改造后需要设置5个消火栓,为增加消火栓,是否能在改楼层的两根立管增加布置消火栓环网?感谢指导。

初九1978 | 2025-05-19 13:28
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-05-19 13:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我个人认为可以,但是需要注意:与原来的环状管网联通不少于两处,真正形成环状,别出现枝装供水

LHH2737 2025-05-19 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,这是很常见的做法

EHS-DL 2025-05-19 16:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在两根立管间增设环网‌技术上可行‌,但需满足水力计算和阀门配置要求。

风舞尘扬 2025-05-20 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

节约成本的做法,不是应该在某2个立管上各引出1个65的消火栓管道吗?

关闭

关闭

手机APP下载