  • 请教下消防评估项目的一个合格标准是怎么样的
    发表评论: 如果把题主说的问题换一个方式提问,是不是更好理解一点;比如消防控制柜,放在水泵房里面,没有采用IP55的,现场测试设备功能完全正常,那这个控制柜是不是就是合格的呢?比如干粉灭火器出厂后已经11年了,经现场测试灭火一点问题都没有,完全可以正常使用,那这个干粉灭火器是不是也认为是合格的呢?比如消防电气线路;按规范需要采用矿物绝缘电缆的情况,现场实际采用的就是普通电缆,线径也能带的动相关消防设备,完全能保证消防设备的正常使用,那这个电缆是不是也认为是合格的呢?比如有些场所的应急疏散照度,规范要求需要达到10lx;现场配置的是1w的双头应急灯,隔10-15米设置一个,完全能正常发光,可以正常使用,那这个应急疏散指示系统是不是也认为是合格的呢?

    0 0 2026-08-01 15:58

  • 请问这个建筑怎么设置消防设施
    发表评论: 这个建筑的定性问题,首先是要考虑土地使用性质,然后再考虑该建筑的使用用途,最后在按确定的使用性质和用途进行消防设计;所以你提出的c改造成公寓,按宾馆或按住宅考虑本身就不成立;

    0 1 2025-12-20 16:13

  • 关于厨房传菜梯的定义是什么?传菜梯需要进行迫降吗?
    发表评论: 1、传菜梯是电梯吗?还是升降机?还是名字叫电梯的升降机?因为现实生活中有各种用于传菜的设备;2、应该不属于消防设备,如果停在任何一层都不危险就不用迫降,如果停在指定层不危险就迫降;这个应该能判断出来的;3、非消防设备,火灾时应该断电;4、部分升降机类的传菜梯,它的梯道和空间可能破坏楼层间防火分隔;

    1 0 2025-10-23 18:07

  • 自然排烟,把房间改成排烟口,这个房间内还可以放东西吗?
    发表评论: 1、你本来就废除了105房间了;也就是105那里就不是房间了,是属于疏散走道的一部分,只是这部分的疏散走道变宽了;包括吊顶、墙面、地面的设置都按照疏散走道来设置即可;2、觉得105房间都撤销了可惜,可以把105房间缩小,留足疏散走道宽度和排烟窗的宽度(取大值),在做一个小的储藏室(用乙级防火门分隔);

    0 0 2025-10-23 17:47

  • 燃气管道在防火墙上架空敷设
    发表评论: 防火墙作为外墙的时候,在防火墙外墙上架设燃气管道没有问题的;只要你不穿过防火墙就行;依据:建规6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。     可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

    0 0 2025-10-23 17:32

  • 关于是否视为两个疏散口和方向的问题
    发表评论: 记得对于大空间歌舞娱乐场所疏散距离和安全出口的设置,规范编写组有一个回复;第二个图里面的那个夹角大于45度,被认为具备2个安全出口的条件;本例可参考,显然不满足条件;

    0 0 2025-10-18 17:56

  • 关于粮食仓库之间搭建电动推拉棚是否影响防火间距
    发表评论: 对于一个车长的装卸空间,仅作为上下货使用的,防止货物受损,相当于规范上的雨棚和连廊;可能不影响防火间距;如果是整长,应该是影响防火间距计算的;原理:如果没有影响的话,是不是意味着所有的单体建筑之间都可以通过搭棚子的方式无限扩大使用面积?防火间距的设置意义就荡然无存;相应的消防救援场地也直接受到影响;关于防火间距的测量原则,相应建筑防火规范上有明确说明的;一家之言,供参考;

    0 0 2025-10-18 17:45

  • 钢结构厂房外墙选材
    发表评论: 0.6mm单层压型金属板本身肯定是达不到0.5h的耐火极限的;钢结构厂房判断能否达到二级耐火极限也不看外围的围护结构的耐火极限;所以在满足防火间距的前提下,为啥不可以采用0.6mm单层压型金属板呢?不考虑防盗、隐私、环保、保温,不装都行;

    1 1 2025-08-15 17:58

  • 整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
    发表评论: 设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;必须设置自动灭火系统;1、规范对于你提到的建筑,是按有没有设置送回风道(管)系统的集中空气调节系统来决定是否必须设置的;2、对于有些你们认为火灾危险性比较大的地方,可以自己增设局部应用喷水系统,来提高局部的场所的火灾预防能力,非强制;

    1 0 2025-07-26 08:54

  • 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?
    发表评论: 规范条文,这条为啥是“宜”,你反应的情况就是原因;这条的基本逻辑就是有条件的情况下尽量远离,且不小于5米;没有条件的时候,不影响其它情形的时候,适当远离。

    0 0 2025-07-25 08:25

  • 消火栓箱铝合金玻璃框
    发表评论: 我们公司都是直接买的;不存在不搭理你;

    0 0 2025-07-18 16:28

  • 消火栓箱铝合金玻璃框
    发表评论: 1、箱门可直接找对应消火栓箱厂家购买;

    0 2 2025-07-18 15:28

  • 宿舍楼、食堂门的要求
    发表评论: 1、宿舍楼为啥有仓库?民用的储藏间需要做防火门;2、宿舍居室的门本身就需要做自动关闭的烟密闭门;多层宿舍的楼梯间按封闭楼梯间的要求设置即可;

    0 0 2025-07-18 15:20

  • 建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动
    发表评论: 1、对面有烟感、温感的,主机直接编程降;2、对面无烟温感的,可以在对面开口位置装烟温感,放线到本建筑后,编程降;(根据防火间距不足的描述,正常距离也不远4-6米的);以上回答针对如何联动自动下降;个人浅见,如果平时都是常闭状态下,偶尔使用时升降的,可以不做联动下降功能;

    0 0 2025-07-18 15:02

  • 歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
    发表评论: 其实我觉得做个自动扶梯(敞开楼梯)完全没问题;该楼梯不做疏散用,不计入疏散宽度;理由如下:1、自动扶梯(敞开楼梯)处要做好相应的防排烟分隔措施;2、不超防火分区的情况,可不做防火分隔措施(防火卷帘等);3、“7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间”;强调的是疏散楼梯,自动扶梯(敞开楼梯)不在此列;但是用于疏散的楼梯即使1-3层为同一防火分区,需要不低于封闭楼梯间。

    0 0 2025-07-12 14:03

  • 小区和单元楼连着的商铺也算商业服务网点,那能在小区里面开门开窗吗?
    发表评论: 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;这句话其实您读3遍就会懂;1、设置商业服务网点的住宅建筑;指的是这一种单体建筑;如果是2个这种建筑,那么不能看这条,要看防火间距了;2、其居住部分与商业服务网点之间;指的是该单体建筑由两部分组成;居住和商服网点;3、后面的防火分隔和独立疏散指的是这两部分;

    0 0 2025-07-08 14:02

  • 是否需专用通道
    发表评论: 我感觉你问的是一个商铺分2层,一楼卖东西,上面做维保公司(办公用);这种做法不建议采用;1、维保技术服务公司,开设的时候有面积要求的;这个面积一般都要有2个安全出口(疏散楼梯)的要求;2、如果是我提到的方式必然会疏散到商铺内;前面有老师提过不合适的理由了;3、建议单独在某办公楼搞一层解决技术服务公司的问题;

    0 0 2025-06-10 14:16

  • 既有建筑改造在防火墙上增加了防火卷帘是否需进行消防备案?
    发表评论: 这种防火墙上开洞口的情况,首先要看你的建筑的类型,比如高层与裙房的防火墙上开设防火卷帘,会导致裙房的建筑类型发生变化;参考https://b.1190119.com/article-3144.htm;类似这种比较大的变更,我觉得是要进行消防备案的,具体可以到当地的相关部门咨询;

    0 0 2025-05-23 10:10

  • 怎么判断室外消火栓是市政消火栓还是本地建筑消防给水系统自带的室外消火栓?
    发表评论: 如果是工程检测维保人员或者日常维护人员,不是应该先去泵房看看吗?其它人员不应该非火灾动用消防设施的,曾经有个项目,洒水车用别人有泵的室外消火栓,把消防泵烧了(缺乏日常管理)

    1 0 2025-05-20 10:03

  • 能在其他楼层增加消火栓环网吗?
    发表评论: 节约成本的做法,不是应该在某2个立管上各引出1个65的消火栓管道吗?

    0 0 2025-05-20 09:57