消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

是否需专用通道

二楼开维保技术服务公司,一楼是商铺可以呜?

fcg | 2025-06-07 13:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛丫头消防课堂 2025-06-07 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要看你的具体情况,如果你说的是商业服务网点,那就要考虑以下几点:

(1)每个独立单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;

(2)每个独立单元的层数不应大于2层,且2层的总建筑面积不应大于300㎡;

(3)每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。

如果你说的商铺是大商业,那就要注意二层的维保技术服务公司的疏散楼梯间在首层直通室外,不能疏散到商铺内部。

李勤 2025-06-09 07:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果在商业建筑内,疏散距离、宽度符合要求,消防设施方面满足原有建筑设施要求(如果有隔断分隔的话看一下分隔后报警设施、喷头设施间距等是否有变化)

风舞尘扬 2025-06-10 14:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我感觉你问的是一个商铺分2层,一楼卖东西,上面做维保公司(办公用);这种做法不建议采用;

1、维保技术服务公司,开设的时候有面积要求的;这个面积一般都要有2个安全出口(疏散楼梯)的要求;

2、如果是我提到的方式必然会疏散到商铺内;前面有老师提过不合适的理由了;

3、建议单独在某办公楼搞一层解决技术服务公司的问题;

关闭

关闭

手机APP下载