市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛丫头消防课堂 2025-07-23 12:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,室外消火栓也有这个要求。

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条,

建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。

EHS-DL 2025-07-23 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室外消火栓也要符合市政消火栓相类似的要求。

消防监理工程师 2025-07-23 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两座厂房之间的防火间距为13米,消防车道宽度为5米,室外消火栓即使安装在消防车道边缘,那么它离厂房外墙的距离最大为4米,如果按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条款执行,请问这个问题怎么规避呢?

风舞尘扬   回复: 消防监理工程师2025-07-25 08:25

规范条文,这条为啥是“宜”,你反应的情况就是原因;

这条的基本逻辑就是有条件的情况下尽量远离,且不小于5米;没有条件的时候,不影响其它情形的时候,适当远离。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-07-23 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报