自然排烟,把房间改成排烟口,这个房间内还可以放东西吗?

各位大佬,我想问个问题。
酒店二层的自然排烟口数量不足,我把房间改成排烟口,我这个房间如何定义,是排烟通道吗?如果定义成排烟通道,那是不是要按照通道的形式从门口砌一个通向玻璃的墙,如果定义成房间,是不是里面还是可以放东西。这个有没有相关的规范,说把房间改成排烟口了里面能不能放东西。

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

潘天坤 2025-10-20 12:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没理解楼主的意思,走道没有设置机械排烟嘛?

名称含非法词汇   回复: 潘天坤2025-10-20 16:38

没有机械排烟,采用自然排烟,把房间改成自然排烟口,但是如果改成自然排烟口,是否还需要重新做个通道直通窗户,还是说光吧门上方和门拆掉就行,里面还是可以放东西。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

罗马苏丹 2025-10-20 16:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照通道,要有走道相通

名称含非法词汇   回复: 罗马苏丹2025-10-20 16:39

如果是按照通道的话,那就不能堆放杂物,是根据哪个规范有。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

罗马苏丹   回复: 名称含非法词汇2025-10-20 16:57

这个只是和走道相通,走道不让放杂物是会影响疏散,这个按理来说没关系

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2025-10-21 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅做排烟口的话,排烟口位置要符合要求,在不影响排烟口打开的情况下可以放置

风舞尘扬 2025-10-23 17:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、你本来就废除了105房间了;也就是105那里就不是房间了,是属于疏散走道的一部分,只是这部分的疏散走道变宽了;包括吊顶、墙面、地面的设置都按照疏散走道来设置即可;

2、觉得105房间都撤销了可惜,可以把105房间缩小,留足疏散走道宽度和排烟窗的宽度(取大值),在做一个小的储藏室(用乙级防火门分隔);