建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动

两座建筑防火间距不足,在本幢建筑立面处设置防火卷帘(本幢建筑有烟感),当对面建筑发生火灾时,防火卷帘如何联动自动下降

白璎 | 2025-07-18 11:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

风舞尘扬 2025-07-18 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、对面有烟感、温感的,主机直接编程降;

2、对面无烟温感的,可以在对面开口位置装烟温感,放线到本建筑后,编程降;(根据防火间距不足的描述,正常距离也不远4-6米的);

以上回答针对如何联动自动下降;


个人浅见,如果平时都是常闭状态下,偶尔使用时升降的,可以不做联动下降功能;

牛丫头消防课堂 2025-07-18 22:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为防火卷帘一般不用于疏散(丙丁戊类仓库除外),所以不考虑其疏散。

最保险的办法,平时卷帘降落下来,需要的时候临时升起来;

第二,不管哪个建筑发生火灾,都应该降落防火卷帘;

第三,注意温控释放装置的设置高度,便于操作。

第四,内外设操作按钮。