烟层厚度与排烟口位置有关吗?

根据此条文,烟层厚度是不是不考虑排烟口吸入高度了?只要排烟口在储烟仓内就行?

消防网友62117 | 2025-04-29 11:31
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2025-04-29 11:45 00 [回复]举报

密闭吊顶的场所,储烟仓高度才是烟气层厚度。烟气层厚度为排烟口距挡烟垂壁下沿的高度(排烟口在挡烟垂壁上方),一般来说大于3米的场所需要考虑单个排烟口最大允许排烟量