【图】大家分析一下,末端配水支管25,短立管这里用15是否满足要求?

陈泽平 | 2025-04-15 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2025-04-15 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm

潘天坤 2025-04-15 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个位置采用15mm管径的管道不合适


从短立管来说,短立管其管径不应小于25mm

从喷头来说,带一个喷头的配水支管、配水管的公称管径为25mm,15mm管道不能带喷头



EHS-DL 2026-11-02 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。