消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丁类生产车间能用作丙类仓库么

一幢丁类生产车间,12层,高层建筑。自喷、火灾报警和消火栓等系统都有,想把一层租出去当仓库,就放些电缆之类的东西,需要满足些什么要求才能这么做?

花生12138 | 2025-03-12 08:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-03-12 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若维持丁类厂房性质,禁止存储丙类电缆;若确需存储,需按丙类仓库改造并重新申报,同步升级消防设施、调整防火分区及疏散系统‌。 ‌建议优先委托消防设计单位编制改造方案,并报主管部门审批后实施‌‌。

重庆消防 2025-03-12 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,不允许,一层出租后,为丙类仓库,而建筑整体定性为丁类厂房。

其次,一层出租部分若面积不大,不超过一层面积5%,则可以。

最后,确实需要,没有明文规定,可以参照物流建筑要求,见下图,但应征得当地消防机构同意。

关闭

关闭

手机APP下载