住宅建筑楼梯间首层外门采用子母式门,有效宽度怎么计算?子门通过插销固定,没有安装闭门器,子门能计入疏散的有效宽度?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2025-03-07 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

之前审图有遇到过这个问题,最后在门窗表中明确“子母门不得有固定插销”,审图才过的

萨曼岛的工程师   回复: LHH27372025-03-26 11:18

感谢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

正好 2025-03-10 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高层不小于1.2米即可。

雪 2025-03-11 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置插销,无法在火灾情况下有效打开,子门宽度不能计入疏散宽度