消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?

消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?

罗豆豆 | 2025-03-03 11:20
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

wetom 2025-03-03 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

门卫不都是单层么?有窗就可以了。

资源网小助理 2025-03-03 15:43  2 赞  0 踩 [回复] 举报

钻牛角尖了

本安消熊 2025-03-04 08:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的门卫不是单层吗,在第几层呢,没有窗户吗?

有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口就可以了。

规范说的很清楚啊