消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

出口指示灯需要保持常亮吗

安全出口指示灯和疏散出口指示灯是否需要保持常亮?在哪里规定的

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赖峰 2025-02-19 10:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:
8 标志灯应选择持续型灯具。


条文说明:标志灯采用持续型灯具,可以有利于人员对疏散路径的熟悉。非集中控制型系统中,灯具的工作状态无法集中显示,选择持续型标志灯时,可以直观判断灯具的光源是否处于完好状态,便于系统的日常管理及维护;集中控制型系统中,基于节能环保的因素考虑,可由应急照明控制器控制标志灯光源处于节电点亮模式;

磨砂猴 2025-02-19 10:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。

沉默 2025-02-19 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要啊

消防网友68723 2025-02-19 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示。

潘天坤 2025-02-19 12:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

从消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309来说,标志灯具应选择持续型灯具。安全出口及疏散出口指示灯也是标志灯具的一种,持续型灯具在消防应急照明和疏散指示系统 GB17945中的定义为“正常工作状态下,光源处于节电点亮模式;火灾等其他紧急情况下,控制光源转入应急点亮模式的灯具”。最后就是消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309中也有提到“非火灾状态下,应保持主电源为灯具供电,系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态,持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式;火灾状态下应能控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式”,综上所述:安全出口指示灯和疏散出口指示灯在非火灾状态下(正常工作状态下)的光源应保持节电点亮模式,火灾等其他紧急情况下的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式




sail 2026-08-17 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB51309-2018 3.2.1

关闭

关闭

手机APP下载