住院楼 中 非全部楼层是病房,有些楼层有办公,也有病房,疏散距离如何计算?




68层 医院住院楼的地上二层: 规范是住院病房2安全出口间的疏散距离是24米, 图中本层二层没有病房,但整体是住院楼,为什么疏散距离按30米来算,是否正确?
1.如果按住院病房楼算疏散距离:24*(1+0.25设自喷)=30
2.如果按普通医院楼 算疏散距离:30*(1+0.25设自喷)=37.5

3. 如果 某层 的某科,本层 有病房30张,也有多个办公, 都为于2安全出口间,疏散距离是按24米算,还是按30米?


3个疑问








知耻也要问 | 2025-02-17 09:48
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2025-02-17 10:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一个场所内只能有一个性质,这些办公只是病房的配套办公,按病房计算疏散距离

如果整层都是办公,并且你按办公计算的话,等于说建筑性质改变为办公和病房合建的建筑了


沉默   回复: LHH27372025-02-18 08:18

那综合楼呢,应该是这一层按高危险疏散距离吧,有规范解说吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 沉默2025-02-18 09:33

综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版) 第5.5.3 住院部用房每个护理单元应合理划分患者住院区、检查治疗区和医护办公区,

所以住院楼内的办公就是住院楼的配套用房,一律按住院楼考虑

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2025-02-19 08:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

医疗建筑,病房部分24,其他部分30,办公那层就是参考其他部分;

如果混在一起,就从严,按照24