消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

旅馆疏散门宽度要求

现在,旅馆房间入户门宽度有强制要求吗?

陈年酒 | 2024-12-26 13:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-12-26 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除位于袋型走道尽端且面积大于50m2的旅馆房间以外,开启后净宽800mm即可

LHH2737   回复: LHH27372024-12-27 09:48

还有一点忘了补充,无障碍客房在有条件时,疏散门的净宽不宜小于900mm

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-12-27 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据通规:

第7.1.4条规定的各类设施的宽度均为最小净宽度,对于有特殊要求者,应在此基础上增大。

云中飞翔 2024-12-27 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

位于两个疏散出口之间的房间,门宽不小于0.8米,单个房间大于120平,设置不少于2个疏散门。位于走道尽端的房间,房间面积不大于50平,设置1个0.8米的疏散门;大于50平米的房间,设置宽度不小于1.4米的疏散门,且保证房间内任一点至疏散门的距离不大于15米。

关闭

关闭

手机APP下载