消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械排烟和自然排烟能同时设置吗

机械排烟和自然排烟能同时设置吗

西门幽依 | 2024-12-06 09:16
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

jinyanwu 2024-12-06 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

可以设置在不同的防烟分区。

LHH2737 2024-12-06 09:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,不在同一防烟分区就行

张治福 2024-12-06 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

如果不同防烟分区,可采用不同的排烟方式

清静一念 2024-12-06 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防设施通用规范》11.3.1 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

李勤 2024-12-06 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,影响排烟效果。

消防网友67367 2024-12-06 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一防火分区是可以有两套系统,但同一防烟不区不能同时有两套系统

潘天坤 2024-12-06 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不同防烟分区可以分别采取不同的排烟方式(只要符合要求即可); 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式,不能因为排烟量不够而采取两种不满足排烟量要求的方式,例如:需要30000排烟量防烟分区,采用2万排烟量的机械排烟+1万排烟量的自然排烟

如果已经满足机械排烟要求,可开启外窗不是作为自然排烟方式也是允许的,例如:需要30000排烟量防烟分区,采用3万排烟量的机械排烟,这时候可开启外窗不是为了自然排烟用,可以同时设置


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准





关闭

关闭

手机APP下载