关于直启按钮启泵是否受水泵控制柜手自动状态的限制

各位大神,用直启按钮启泵时,水泵控制柜不管在手动或者是自动状态都可以起吗?这一点有哪条规范或者哪里有文字性的条文吗?有知道的请告知下,在此先谢谢!

小米0000 | 2024-11-23 23:25
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

同同不同 2024-11-24 21:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是验收人员提出来了么还是怎么

粉底时间 2024-11-25 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先消火栓按钮不能直接启泵,规范明确:当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

消防网友68723 2024-11-25 09:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

gb50974,11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
    1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;

jinyanwu 2024-11-25 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

现场的消火栓按钮现在不属于直启按钮,属于联动触发信号;消火栓泵控制箱的启动按钮属于直启按钮,可以直接启动消火栓泵;

同同不同 2024-11-25 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有自动状态才能启泵

周家斌 2024-11-25 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵控制柜只有设置在自动状态,才能远程直启;这是安全管理规定的,维修及检修时避免远程有人误直接启泵,水泵控制柜规范要求正常工作状态也是自动状态的,