线型光束感烟探测器高度12—16米,需要间隔6_7米设置一组探测器?

简军 | 2021-04-07 22:51
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

邦哥 2021-04-08 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14米,探测器光束轴线至侧墙的水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米

李勤 2025-08-08 12:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求水平距离14米,你这样符合要求

sail 2026-08-28 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要。