湖南:为全省特困人员家庭安装无线感烟火灾探测报警器
根据省委省政府2025年度民生实事工程决策部署,近日,湖南省消防救援总队联合省民政厅、省财政厅联合印发《关于为全省特困人员家庭安装无线感烟火灾探测报警器的通知》,部署为全省特困人员家庭每户安装1个无线感烟火灾探测报警器项目,提升火灾“早警报、早处置”能力。明确安装范围。要求全省民政系统登记在册的37万名特困人员(4万余名集中供养特困人员已经安装火灾自动报警系统视同安装到位)全部安装到位。本地特困人
-
点型探测器与不同设施的距离要求
-
电气火灾监控系统控制器能否安装在变电所内?
问:电气火灾监控系统控制器能否安装在变电所内? 根据民用建筑电气设计标准 GB51348-2019,控制器应安装在建筑物的消防控制室内。 13.5.9 电气火灾监控系统的控制器应安装在建筑物的消防控制室内,宜由消防控制室统一管理。 条文说明: 13.5.9 关于电气火灾监控系统控制器的安装,国内有两种观点:一是将其安装于消防控制室,二是将其安装于变电所。安装在消防控制室的理由是该系统也是火灾
-
消防控制室能否设置在地下二层或地上二层?
一、规范条文 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;
-
旅馆建筑是否必须安装火灾自动报警系统?
建筑防火通用规范 GB55037-2022:8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑; 2 旅馆建筑; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 图书或文物的珍藏
-