消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

点型探测器与不同设施的距离要求

发布于:2024-12-25 16:15


一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。
6.2.6 点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。


二、建筑电气常用数据 19DX101-1中,表12.9可以作为一个参考:


请写下您的评论评论

评论 | 共3个

朽木头 2024-12-25 19:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图文结合、很不错

苏十二 2024-12-28 01:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

写的不错

独断万古 2025-01-06 09:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总结很到位

关闭

关闭

手机APP下载