消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新国标:湿式报警阀报警口与延迟器之间不应设置阀门

发布于:2025-11-26 17:26


更改了“结构”要求,将湿式报警阀报警口与延迟器之间设置开启位置锁紧的控制阀门更改为“不应设置阀门”,增加了“具有远程监控功能的湿式报警阀,应至少具有供水压力和系统压力信号输出的功能。”(见6.5.1,2003 年版的4.4.1)


自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB 5135.2-2025


6.5.1.1湿式报警阀报警口与延迟器之间不应设置阀门。


自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003


4.4.1.2 在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀,并能在开启位置锁紧。


请写下您的评论评论

评论 | 共10个

zjh_0422 2025-11-26 17:34  0 赞  1 踩 [回复] 举报

没啥意义,厂家或安装时会把阀门安装在延时器与压力开关处

懒得说 2025-11-27 10:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

避免人为关闭阀门造成水力警铃不动作

消防网友60460   回复: 懒得说2025-11-27 10:50

控制阀是旧规范的要求

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

Frieda 2025-12-01 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

等阀瓣密封出问题除了锁下面的信号阀,还能怎么办,检修期间万一着火还要开信号阀供水用,要是报警阀组设置在生产现场那不就等着G

xxxfy 2025-12-05 01:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是非常有意义的,避免了有些单位手动关闭。

发条橙 2025-12-10 16:17  3 赞  0 踩 [回复] 举报

放眼全国,有几个水力警铃是安装在通道或是有人员停留的区域

md8356   回复: 发条橙2025-12-12 09:11

确实很少,除非距离不远

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

lakexie 2025-12-26 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是阀瓣漏水,怎么没有这个阀门怎么处理?让他继续漏水?还是立马关闭湿式报警阀前的开关?现场见过阀瓣漏水的,只能关掉这个位置的阀门,两害相权取其轻。

消防网友67834 2026-01-05 20:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警管路控制阀关掉的,基本都有些问题

思路决定高度 2026-09-11 22:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问 是否为强条,什么时候开始执行?目前哪位 就此项 消防验收没有通过要求整改的实例。
感谢!

关闭

关闭

手机APP下载