各位老师!关于安全疏散防火门的设置,为方便商场管理,在商场安全疏散出口和内部一些防火分区使用的消防安全防火门,加装单开式设备,只能从里面开启,总感觉哪里不对,但是又想不到理由

烦请各位老师给出相关帮助,最好有相关的规范要求。谢谢

红门铠甲 | 2024-10-25 10:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-10-25 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但要符合下列要求之一:

大型商业综合体消防安全管理规则 XF/T3019-2023

7.4 大型商业综合体平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可根据实际需要选用以下方法之一或其他等效的方法:
    a)设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s;
    b)设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置,且与火灾自动报警系统联动;
    c)设置推闩式外开门;
    d)在门内外设置破拆工具和救援标识。


又方又圆 2024-10-25 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 建筑防火通用规范 GB55037-2022  7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。