消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两个楼梯间在首层可以共用一个扩大楼梯间或者扩大前室来进行疏散吗?

关于两个疏散楼梯间在首层可以共用一个扩大楼梯间或者扩大前室来进行疏散吗?在现实生活中见过类似的这种例子,还是说有哪些规范要求限制,有哪位大佬可以把规范也附上,谢谢,类似下面这两种图。

夏至930 | 2024-10-22 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

lzn 2024-10-23 15:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

夏至930   回复: lzn2024-10-25 16:35

有对应的规范吗?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203 2024-11-04 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

针对首层的地上、地下楼梯间,共用前室没有问题,但是共用扩大楼梯间,通规之后不被允许了。

建筑防火通用规范:7.1.10

3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;(不可共用)

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版):6.4.4

3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。(可共用)

夏至930   回复: 胡胡2032024-11-20 11:34

嗯嗯,是的,不过我问的都是地上部分的,例如图一他这种两个疏散楼梯直通室外的出口是一个,这种情况允许吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-11-20 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图一可以,但需要满足疏散宽度的要求;

图二不可以

关闭

关闭

手机APP下载