消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟系统的设置

请问一类高公寓的房间内需要设置排烟系统吗?

阿进 | 2024-10-15 09:30
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

LHH2737 2024-10-15 15:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来说一类高层公寓都会设有外窗,设有外窗的房间只要建筑面积不大于100m2就不需要另设排烟系统

张治福 2024-10-16 08:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

超过50个平的房间就要排烟了啊,自然排烟也好,机械排烟也好,反正是要有排烟设施了。

阿进   回复: 张治福2024-10-18 09:39

注意,注意是一类高公寓,还可以设置自然排烟系统吗?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-10-16 15:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要看每间房间建筑面积是否大于50平方米,是否大于100平方米,是否有可开启外窗

当每间房间的建筑面积未大于50平方米或者建筑面积大于50平方米(小于100平方米)且存在可开启外窗,那么房间内不需要排烟设施;

当每间房间建筑面积大于50平方米(小于100平方米)且没有可开启外窗,那么房间内需要设置排烟设施;

当房间总建筑面积大于200平方米,而每间房间建筑面积小于50平方米且没有可开启外窗,那么与走道连接的房间可以通过走道进行排烟;

当每间房间的建筑面积大于100平方米,那么房间内应设置排烟设施,可以考虑自然排烟或者机械排烟

阿进   回复: 潘天坤2024-10-18 09:38

一类高公寓,注意是一类高,还可以自然排烟吗?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿进   回复: 潘天坤2024-10-18 09:45

谢谢您啦

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载