教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?

教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?

whelin0 | 2024-10-11 15:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

wetom 2024-10-12 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解,不能算室外了,如果长度不超的话,改为防火门

夏至930 2024-10-22 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能了吧,但可以算成直通室外的疏散通道两侧隔墙要达到耐等级的要求。

shwbest 2024-12-02 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先如果教学楼不超5层不用设封闭楼梯间,其次按5.5.17第2条 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。