防火分区面积

高层丁戊类厂房如果设置自动喷水池系统防火分区面积是不是不限?

17784522695 | 2021-04-04 10:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友62610 2021-04-05 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地上部分设置了自动喷水灭火系统时不限,地下不行,只能翻倍。

刘丽波 2021-04-05 13:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依《建规》3.3.3,是这个意思。