消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于低倍数泡沫发生器密封玻璃的问题

现有pcl8型低倍数泡沫发生器,其中的密封玻璃,必须是玻璃材质吗?可不可以用同样参数的金属爆破片代替呢?因为玻璃片在安装时,怕螺栓拧的不够紧而漏气,又怕拧的太紧把玻璃压碎,不好把握力度。查询了相关的国标,没找到相关的规定,似乎默认使用玻璃片密封,没提到其他材质。求解答!

253384552 | 2024-10-09 14:32
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

资源网小助理 2024-10-09 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005

5.2.2.4 密封玻璃性能
    按6.21进行密封玻璃性能试验,应符合如下要求:
    a)密封玻璃在正压0.03MPa,负压0.01MPa气压下,不得有漏气现象。
    b)密封玻璃在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎,残留的环形部分应与管路内径一致,不得有残留的突边。



253384552   回复: 资源网小助理2024-10-09 17:42

是的,我也看到这个规范了,里边没有密封片的材质规定,而是直接默认玻璃片了。我是想问除了玻璃片,我能不能用别的材质,比如金属爆破片啥的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

xzn87   回复: 2533845522024-10-10 13:44

可以的,特别是保护有气压储罐,玻璃密封容易碎,用金属密封更好

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

赵晓亮 2025-03-13 13:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你好,我也在研究这个问题。你现在对这个问题有答案了吗,如果有,麻烦分享一下,感谢!

关闭

关闭

手机APP下载