消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

上空的空间到底是否作为另一层的相邻防火分区

这种情况到底是按左边的做法还是右边,二层有幕墙的地方是否仅需要层之间的垂直防火分隔即可?二层上空真的有燃烧风险需要成为二层的相邻防火分区然后在外墙的水平方向设置防火分隔吗

假山 | 2024-09-29 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-09-29 10:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按左边,因为两个防火分区之间2m内不能有门窗洞口,一层上空属于一层的防火分区,且墙和幕墙的缝隙处也要做防火填充

安洪全 2024-09-29 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需不需要防火分隔,得看建筑的防火分区符不符合要求,如果连通后的面积超过防火分区指标,就需要分隔。

Crazy architect 2024-09-29 14:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一二层面积加起来不超防火分区面积规定,上下不做分隔都可以,包括不设置防火卷帘;如果超面积,需要分隔,那就设置防火卷帘,同时按左侧设置大于2m的防火墙。

关闭

关闭

手机APP下载