消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓系统消火栓泵启动方式

消火栓泵只有联动启动方式没有连锁启动方式(直启),这样符合要求吗?谢谢

阿进 | 2024-09-17 11:59
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

磊中 2024-09-18 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵应有出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接启动消防栓泵

消火栓泵应能在消防控制室的火灾联动控制器上远程启动

1111111 2024-09-18 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现行规范要求有联动启泵,及低压压力开关及流量传感器连锁启泵两种方式。

关闭

关闭

手机APP下载