培训场所设置在商场内是否要做防火分隔

培训场所设置在商场内,与其他区域分隔的墙体需要2小时吗?疏散门需要设置防火门分隔吗?

成啊 | 2024-08-26 14:21
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-08-28 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果都是小孩子培训,按儿童场所考虑,需要

成啊   回复: LHH27372024-08-30 14:41

成年人培训不需要是吧?请问新建规4.1.1这条怎么解释不同场所的防火分隔

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 成啊2024-09-02 14:01

大于12周岁就不属于儿童活动场所,不需要防火分隔,4.1.1比较笼统,关于儿童活动场所的防火分隔要求你看4.1.3就行,另外还需注意儿童活动场所设置在多层建筑时需要至少一个独立安全出口,设置在高层建筑时所有安全出口都要独立设置

  0 赞    0 踩 [回复] 举报