消火栓支管不允许接两个消火栓

消火栓支管不允许接两个消火栓,请问在哪条规范体现了?

消防小白XXXX | 2024-08-22 18:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张治福 2024-08-23 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要是参考下面要求;以及同层消火栓同时使用的情况下,DN65的管径流量和压力达不到要求

机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表12.3.12的规定,当主管与支管连接不符合表 12.3.12时应采用沟槽式三通、四通管件连接;

六岁失身玉米地 2024-08-23 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓支管连接两个消火栓时其中的支管段任何一段有损坏,就会出现不符合《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第8.1.5条第1款规定。

磊中 2024-08-24 17:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

     首先,如果管网是枝状那当然可以了;但如果是网状,只要能满足同时使用时的流量和压力的话应该也是可以的,因为没有具体条文是禁止的。

     至于任何一段支管有损坏就不能满足环状供水这个说法我觉得不太谨慎,因为每个支管段都不是环状供水的,只有支管段前的消防立管或消防横干管才是环状的。

     但是为了消火栓的有效性和可靠性我们要在满足消火栓压力和流量的同时尽量减小支管的长度,尽量做到从立管出来就接消火栓或者从横干管出来就接消火栓。

希望可以参考