干粉炮驱动瓶组压力需要持续保持在工作压力吗参考那条规格请说明

小东 | 2024-08-21 13:21
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防资源网 2024-08-22 14:48 00 [回复]举报

4.5.8 干粉炮系统的气粉比应符合下列规定:
    1 当干粉输送管道总长度大于10m、小于20m时,每千克干粉需配给50L氮气。
    2 当干粉输送管道总长度不大于10m时,每千克干粉需配给40L氮气。