消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

骨灰寄存建筑消防用水量如何确定

总建筑面积3000平米的骨灰寄存建筑,其室内外消火栓用水量按公共建筑还是按丙类2项仓库确定?

消防网友13433 | 2024-08-20 18:08
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-08-21 15:47  3 赞  0 踩 [回复] 举报

公墓和骨灰寄存建筑设计规范JGJ/T 397-2016

7.2.4 骨灰楼、进入式骨灰塔建筑物和构筑物主体建筑的安全设计应符合下列规定:

3 骨灰楼和骨灰塔的储存物品的火灾危险性分类按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,应属仓库丙类第二项,为可燃固体。骨灰楼和骨灰塔的建筑分类按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,应属公共建筑。骨灰楼和骨灰塔的防火设计应同时满足仓库和公共建筑两种建筑类型的规定要求。当出现不一致时,应按设防要求高的确定。

张治福 2024-08-21 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

冷门行业

但个人觉得按公共建筑。

关闭

关闭

手机APP下载