消防检测中遇到不符合现行消防规范要求怎么处理?

消防检测中遇到不符合现行消防规范要求怎么处理?

消防网友31005 | 2024-08-11 00:30
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

布泽德 2024-08-12 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

提整改意见给甲方

LHH2737 2024-08-12 15:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 55037-2022前言中有说:其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。

不改变使用功能的改造项目,在确实有困难时,都可以不符合现行规范,更何况你只是消防检测。

消防网友49188   回复: LHH27372024-08-12 22:11

建筑防火通用规范 GB55037-2022 >1.0.5 既有建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火灾危险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求,并达到本规范规定的目标、功能和性能要求。

前言不是正文,没有强制力,只能以这条为准!

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-10 11:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

写在 报告“存在问题与建议”章节。

sail 2026-08-17 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

提整改意见给甲方