乙类仓库建筑体积大于50000m³时怎么确定其室外用水流量?

易燃牲畜 | 2024-08-03 17:42
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2024-08-05 09:35 10 [回复]举报

依据建规,乙类仓库单层最大面积2800m2,最多5层,体积当然不会大于500003

LHH2737 2024-08-05 10:15 10 [回复]举报

以乙类2、5、6项举例,为单层仓库时最大占地面积为2800m2,为多层仓库时最大占地面积为1500m2,且禁止高层乙类仓库的存在。

也就是说乙类多层仓库最大体积也才1500x24=36000m3

除非有一个室内高度达到了20m的单层乙类仓库,体积才能达到20*2800=56000m3

不过这种让人匪夷所思的建筑只在理论上存在,现实中不可能有的