消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

上部为高层住宅,下部裙房商业按高层还是多层?

5.1.1.3 除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。 
5.3.12 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
5.4.10.3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。


上部为高层住宅,下部裙房为商业,请问裙房部分是按高层,还是按多层进行防火设计(防火分区、疏散等)?

asky333 | 2021-03-24 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2021-03-26 13:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题和现场情况介绍太笼统了,无法判定。(裙房与高层建筑主体之间是否设置防火墙?)如设置防火墙,则裙房部分可以按照单、多层建筑设计。

李勤 2025-08-06 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果高层和裙房有完全的防火分隔可以按单多层,如果没有做到那就是高层建筑一部分。

关闭

关闭

手机APP下载