消防水池检修口可以直接设置在消防水池顶板上吗

消防水池检修口可以设置在消防水池顶板上,且直接设置在道路上吗?

秘密1 | 2024-07-29 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2024-07-30 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要满足人员通行,是可以的

翠云山磐石卫士 2024-07-30 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 13.2.9 消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应符合下列要求:管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理

秘密1   回复: 翠云山磐石卫士2024-08-15 11:41

那老师你觉得检修口设置在车道上合理吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报