消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

实际疏散宽度是把所有宽度加起来吗?总人数是什么意思,我把每层疏散人数都算出来了 总人数还要干啥

凯烨 | 2024-07-29 16:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-07-30 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个审图专家的意思是,本层疏散人数=0.5*厅室面积+工作人员数量;

本层需要疏散宽度:上述计算得出的人数*0.01。


比如:厅室面积为500m2,那么计算为(500*0.5+20工作人员)*0.01=2.7m,本层需要2.7m疏散净宽


实际疏散宽度就是指本防火分区所有安全出口的净宽加起来的总和,实际疏散宽度要大于上述的需要疏散宽度


消防检查 2024-07-30 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、后勤人数应计入总人数。二、人员密度根据审查意见确定。

阿龙 2024-07-31 14:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实际疏散宽度就是你这个场所所有安全出口净宽加起来的总和。

总人数=各场所面积x人员密度+工作人员数量

按《建筑设计防火规范》5.5.21 条 4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。所以人员密度应按0.5人/㎡计算,然后项目层数14层,百人疏散净宽度按按《建筑设计防火规范》5.5.21 条 区1m/百人。

所以一层所需要的疏散宽度=(厅室面积*0.5+工作人员)*1/100

关闭

关闭

手机APP下载