消防水带寿命

消防水带使用寿命有无标准定义,2007年生产水带,看上去还蛮新的,需要更换吗?

消防网友77631 | 2024-07-29 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-07-29 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足使用性能的前提下,可以不更换。

翠云山磐石卫士 2024-07-30 09:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

团体标准<消防水带产品维护、跟换及售后服务>T/CPQS  XF006-2023  7.4.2消防水带产品生产日期满2年,应进行首次维护,以后应逐年维护,最长维护期限不超过4年。7.4.3 自出厂检验合格之日起,按本文规定维护管理消防水带产品最高使用年限为6年。仅供参考

周家斌 2024-07-30 14:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

国家标准无要求,就像装衣服,没坏不想换也可以,

翠云山磐石卫士   回复: 周家斌2024-07-30 14:52

主要还是看当地消防大队属地管理了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报