消防网友68723 2024-07-29 14:21
0 赞
0 踩 [回复] 举报
4.6.5.5 消防应急广播设备的备用电源在放电至终止电压条件下,充电24h,其容量应能提供消防应急广播设备在监视状态下工作8h后,在制造商规定的最大容量满负载条件下工作30min。
潘天坤 2024-07-30 13:48
0 赞
0 踩 [回复] 举报
状态符合要求的情况(在放电至终止电压条件下,充电24小时),消防应急广播设备的备用电源的容量应能提供消防应急广播设备在监视状态下工作8小时后,在制造商规定的最大容量满负载条件下工作30分钟(监视状态下工作8小时后还应在制造商规定的最大容量满负载条件下工作30分钟)
不过有个情况,现在一般是集成设备,市场上的广播一般没有单独的备用电源,如果此情况与报警主机共用电源,应综合考虑报警系统及各个集成设备的备用电源的供电(工作)时间要求,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
消防联动控制系统 GB16806-2006第4.6.5.5条规定:
消防应急广播设备的备用电源在放电至终止电压条件下,充电24h,其容量应能提供消防应急广播设备在监视状态下工作8h后,在制造商规定的最大容量满负载条件下工作30分钟