消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明直接连接插座

关于消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接的问题,有相关规范明确指出应急照明及疏散指示灯具不可以连接插座吗?

ShiLiHui | 2024-07-23 22:33
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

潘天坤 2024-07-24 10:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问是什么类型的系统?是否为非集中控制自带电源系统,按照规范要求非集中控制型系统中自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明理由为:避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接),所以这种情况可能要考虑能不能直接插上插座,是否违反采用专用工具方可拆卸的条款

同时,非集中控制型系统中自带电源型的插座灯具一般为三线,可能无法满足规范联动/点亮要求

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第4.5.5条规定:非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明提及:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接)

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.9.1条规定:
消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 3 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现

安洪全 2024-07-24 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

使用插座是有条件的


消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。


条文说明:

4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。


消防网友68723 2024-07-24 10:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB51309,4.5.5非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

知耻也要问 2024-07-24 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

感叹 2024-09-25 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019   13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:  8 同一防火分区内的备用照明和疏散照明,不应由应急照明配电箱的同一分支回路供电;疏散照明灯和疏散标志灯可共管敷设,严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座。

关闭

关闭

手机APP下载