厂房中的实验室如何定性?

厂房中允许设实验室吗?对占厂房的面积有要求吗?采取何种防火措施?

刘三 | 2021-03-23 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-19 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

甲、乙类厂房只可贴邻、不可内设;丙、丁、戊类可内设按实验危险性用2.0–3.0h 隔墙 + 对应楼板 + 防火门分隔高风险区独立分区、防爆、独立排风、气体灭火面积纳入厂房防火分区,无强制占比但需满足分区要求。