消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于送排风

暖通图纸里,厂房内的送风排风系统是不是消防上的,消防的送风是不是只包含楼梯间和前室?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-07-23 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看合同约定

LHH2737 2024-07-23 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

送风排风都有生活和消防两种,如果不清楚暖通图纸属于哪种,可以看电气专业图,接了消防电源并设有联动模块的风机就是消防的,接普通电源的就是非消防的

潘天坤 2024-07-23 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是防烟系统,那么一般设置在封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室或合用前室、避难层、避难间、避难走道的前室及地铁工程中的避难走道,分为自然通风及机械加压送风

楼主的描述可能还包括平时通风等等,范围比较大,不好讨论

 建筑防火通用规范 GB55037-2022第8.2.1条规定:

下列部位应采取防烟措施:
    1 封闭楼梯间;
    2 防烟楼梯间及其前室;
    3 消防电梯的前室或合用前室;
    4 避难层、避难间;
    5 避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。

懒得说 2024-07-24 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防风机的要求不一样。消防风机平时可用作普通风机,火灾时高速运行。普通风机用于换气通风,火灾时停止运行

关闭

关闭

手机APP下载