胡胡203 2024-07-22 15:56
规范要求需传至图形显示装置,实际情况没见过。
依据:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
附录A包含应急照明和疏散指示
查看原文潘天坤 2024-07-22 20:18
相关信息传输到火灾报警主机的一些规范可能年代比较久远,查看近期规范没有看到这项内容
不过消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309有很多“报警主机的信息应传输到消防应急照明和疏散指示系统的控制主机上的要求”
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.4.1条规定:
应急照明控制器的选型应符合下列规定:1 应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或DC24V信号接口的产品;2 应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时,应选择与消防联动控制器的通信接口和通信协议的兼容性满足现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134有关规定的产品
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.4.3条规定:
应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定:1 应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号或联动控制信号;
查看原文胡胡203 2024-07-22 15:56
1 赞
0 踩 [回复] 举报
潘天坤 2024-07-22 20:18
1 赞
0 踩 [回复] 举报
