消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设置了上喷还需要设置下喷吗?

一个房间(18.5平方米)中间大面积采用格栅吊顶(占吊顶总面积的比例大于70%),四周沿墙采用轻钢龙骨吊顶。问:中间设置上喷淋头,四周吊顶下还需要设置下喷头吗?

成啊 | 2024-07-10 15:43
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

LHH2737 2024-07-11 09:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可参考GB 50084-2017第7.2.3 条:当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。

关闭

关闭

手机APP下载