医院核磁共振检查室

医院核磁检查室,需要设置消防系统吗?如果需要,设置什么系统,具体有没有规范说明。

HONG MAO | 2024-07-05 16:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68723 2024-07-08 10:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB51039,6.7.1 室内消火栓的布置应符合下列要求:
      1 消火栓的布置应保证2股水柱同时到达任何位置,消火栓宜布置在楼梯口附近。
      2 手术部的消火栓宜设置在清洁区域的楼梯口附近或走廊。必须设置在洁净区域时,应满足洁净区域的卫生要求。
      3 护士站宜设置消防软管卷盘。
6.7.2 设置自动喷水灭火系统,应符合下列要求:
      1 建筑物内除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外,均应根据其发生火灾所造成的危险程度,及其扑救难度等实际情况设置洒水喷头;
      2 病房应采用快速反应喷头;
      3 手术部洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头。
6.7.3 医院的贵重设备用房、病案室和信息中心(网络)机房,应设置气体灭火装置。

潘天坤 2024-07-08 13:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置什么系统,需要看整体建筑的建筑面积,多少床位等等,是否属于洁净区域

下面列举一些普通医疗建筑的消防系统设防要求(不含洁净和其他特殊内容)

1、火灾自动报警设防要求:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等

 2、自动灭火系统设防要求:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部(对于医院内手术部的自动喷水灭火系统设置,可以根据国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333 的规定,不在手术室内设置洒水喷头)

3、室内消火栓系统设防要求:体积大于5000m³医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑

4、排烟系统设防要求:中庭;公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;建筑内长度大于20m的疏散走道;地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无可开启外窗的房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时