消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,要相应提高该库房的火灾危险性类别。

那么这个体积是如何理解啊。是把外包装弄碎了压成块不超过二分之一,还是按完整的外包装算呢?

淡定119 | 2024-07-04 11:49
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

香.香 2024-07-04 13:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按能包裹物品时的体积来计算,就是你正常使用外包装的时候它的体积。

雨果子 2024-07-04 14:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是把外包装弄碎了压成块

黄半仙 2024-07-04 14:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是考试的话,只需要按字面意思理解执行即可。关于弄不弄碎的问题,如果你弄碎了就不算是包装了,就那算是存放的物品了。

安洪全 2024-07-04 14:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

条文说明:


淡定119 2024-07-08 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢。明白了。

关闭

关闭

手机APP下载