消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问一个1平方的宿舍卫生间要做喷淋吗,有无具体规范

请问一个1平方的宿舍卫生间要做喷淋吗,有无具体规范

Adazzz | 2024-07-03 15:31
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

Adazzz 2024-07-03 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

二类高层民用建筑

LHH2737 2024-07-03 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要,通规第8.1.9条:除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统;也就是说当建筑需设置喷淋时,只有游泳池、浴池、溜冰场可不设置

潘天坤 2024-07-03 17:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可能要看建筑是否需要设置自动灭火系统并采用自动喷水灭火系统

一般来说如果同层有设置自动喷水灭火需求,除了不宜设置的区域,同层其他区域应设置到位

香.香 2024-07-04 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

二类高层民用建筑的宿舍需要做自喷,参考《建筑设计防火规范》

nm 2024-07-04 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这不是抬杠吗?1平方米的卫生间有什么好做的?

关闭

关闭

手机APP下载