请问4层2600平米大学公寓需火灾自动报警系统吗?

请问4层2600平米大学公寓需火灾自动报警系统吗?

消防网友62321 | 2024-07-01 17:11
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-07-02 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要,虽然规范只是说中小学宿舍需设火灾自动报警,但是我咨询过一些专家都表示大学宿舍也要

秘密1 2024-07-02 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据防火通用规范GB55037-2022第8.3.2条规定,4层2600平方米的大学公寓未有强制性要求设计火灾自动报警系统