消防水泵房与控制室需要有窗口吗?

有窗口的话,是依据哪条规范,有大神解答一下吗

韩少轩 | 2024-06-20 17:42
请写下您的回答回答

回答 | 4

phone0224 2024-06-21 09:58 00 [回复]举报

没有规定需要窗口,理论上消控室应该是窗口越少越好,因为要放啮齿动物。

最帅游客 2024-06-21 10:28 00 [回复]举报

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 >6.3.7 设备机房通风应符合下列规定:

1 设备机房应保持良好的通风,无自然通风条件时,应设置机械通风系统。设备有特殊要求时,其通风应满足设备工艺要求;

潘天坤 2024-06-21 15:48 00 [回复]举报

控制室是消防控制室还是水泵控制室?

窗口说的是排烟要求还是通风要求?

不属于经常有人停留或者存在可燃物的消防水泵房,一般不需要设置排烟设施

从通风角度,当建筑物存在大量余热余湿及有害物质时,宜优先采用通风措施加以消除,可能要从场所是否存在余热、余湿考虑。当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,或自然通风和机械通风结合的复合通风。

LHH2737 2024-06-24 11:25 00 [回复]举报

需要通风但不一定要自然通风,GB50736-2012第6.1.1当建筑物存在大量余热余湿及有害物质时,宜优先采用通风措施加以消除