消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢

房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢

chentao820303 | 2024-06-20 11:51
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

冼锟 2024-06-20 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以算2个安全出口之间的房间,但是安全出口就是安全出口,疏散门就是疏散门,两个概念不可混淆

安洪全 2024-06-20 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有图吗?


疏散门是房间开在疏散通道的门

疏散通道是连接疏散门与安全出口的通道

安全出口是直通室外(或安全区域)

最帅游客 2024-06-20 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得你要用的可能是下面的条文。

一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

phone0224 2024-06-21 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是可以的,但是需要注意必须是两个不同方向的。

hi小姚 2024-06-25 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果问的是能不能按两个安全出口之间的房间计算疏散距离,那你给出的条件是不能判断的,两个安全出口之间是指房间相对疏散走道、疏散楼梯所处的位置,和这个房间有几个疏散门无关。

lyh 2024-06-25 12:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载